Aller au contenu
Posté(e)
comment_99728

bonjour tout le monde,

j'ai une question sur les vérifications des contraintes dans les voiles ,elles se font au séisme ou bien à l'ELS  ?

cordialement

Modifié par miramoun

  • Réponses 7
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Noufel noufel
    Noufel noufel

    Rebonjour  il ne sagit pas de confiance mais jaimerai savoir pourqoui  .justement je cherche a comprendre ces normes. c'est un voile peripherique .

recommended_posts

comment_99729

bonjour tout le monde,

j'ai une question sur les vérifications des contraintes dans les voiles ,elles se font au séisme ou bien à l'ELS  ?

cordialement

​Bjr, suremnt au seisme ,dans l'RPA il parle de Vu c.a.d ultime et l'ultime vous allez surement le trouve avec les combinaisons sismiques.

comment_99832

salut tous le monde

dans le meme sujet jaimerai savoir comment déterminer les endoits de reprise de betonnage  dun voile perephirique .

le voile est de 54 300ml et je narrive pas a fournir la quantite coffrage pour la tatalite donc que dois je faire

comment_99835

Bonjour,la question n'est pas claire ,c.quoi 54 300 ml , donnez nous la hauteur du voile ,le probleme dans la reprise de betonnage c'est qu'on doit eviter dans certain cas  ou l'effort tranchant est grand  c.a.d max ,dans d'autres cas ou le moment est max;dans le cas de voile peripherique soumis a la poussee des terres ,il peut y avoir un moment important et non un effort tranchent important donc s'il est vraiment impossible de couler a la fois il faut eviter la zone du mileu la ou le moment es important ,arreter la coulage d'une façon incline ,sans oubliee de rajoute la resine .

et c'est pas dans le meme sujet 

Modifié par fatmabela

  • Auteur
comment_99869

​Bjr, suremnt au seisme ,dans l'RPA il parle de Vu c.a.d ultime et l'ultime vous allez surement le trouve avec les combinaisons sismiques.

​merci fatmabela pour votre réponse, mais je vous parle des contraintes du béton et non pas des contraintes limites de cisaillement dans les linteaux et les trumeaux .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comment_99912

Bonjour,la question n'est pas claire ,c.quoi 54 300 ml , donnez nous la hauteur du voile ,le probleme dans la reprise de betonnage c'est qu'on doit eviter dans certain cas  ou l'effort tranchant est grand  c.a.d max ,dans d'autres cas ou le moment est max;dans le cas de voile peripherique soumis a la poussee des terres ,il peut y avoir un moment important et non un effort tranchent important donc s'il est vraiment impossible de couler a la fois il faut eviter la zone du mileu la ou le moment es important ,arreter la coulage d'une façon incline ,sans oubliee de rajoute la resine .

et c'est pas dans le meme sujet 

lepaisseu voile est de 0.2m la hauteur 2.16 m le bet demmande de faire la reprise a 1m de poteaux. notre ingenieur nous a explique dil faut arrete le beton au niveau des poteaux(le poteaux sera coule bien sur)

merci pour votre reponse

comment_99914

Bonjour 

l’arrêt et la reprise de bétonnage est régie par des normes 

il faut premièrement savoir l'utilité de ton voile et sa localisation

bon comme ton ingénieur dit qu'il faut faire une reprise à 1.m du poteaux

pourquoi tu pose ce sujet alors par manque de confiance? ou de compétences?

unifiez nous ingénieurs et soyez les mains dans les mains et soutenez nos ingénieur meme si sa vous parait illogique ce qu'ils disent

bien à vous

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…