Bonjour, Je crois que c'est totalement correct, a condition de vérifier l'effet de changement brusque d'inertie dans votre modèle de calcul, et aussi d'assurer une bonne continuité d'armatures. Cordia
-
Bonjours,il faut lire l'article 7.6.2 de RPA ,qui parle du moments resistants dans les poutres et dans les poteaux ,il faut aussi faire attention a l'ancrage des barres pour assurer la continuite de
Bonjour
Je voudrais savoir si c'est correct d'avoir des travées différentes dans une poutre continue (pour raison d'esthétique je voudrais éviter les retombées)?
par exemple une poutre continue à 3 travées est ce que je peux avoir les 2 premières travées 30x21 et la dernière 40x30 ?