Most Popular Posts
-
Bonjour votre question est trés claire pourquoi cet écart? à 1ere vu le béton des éprouvettes a une méthode pratique pour avoir des résistances donc l'éprouvette est représentative de la résistance
-
là, on parle d'un écart d'une résistance obtenue par auscultation qui représente quasi un tiers d'une résistance obtenue par écrasement , ce n'est plus une tolérance !! et après on reçois un pv soit d
-
Bon question dans cette situation il ya plusieurs explication : 1- concernant le résultats d’écrasement a 28 jours nous donne 32 MPA c logique mais cette résultats ne représente pas le béton sur chan
Bonjour tout le monde
après l'essai d'écrasement du béton à 28 jours , le résultat saisi est 32 Mpa.
on a demandé une auscultation pour estimation , le résultat saisi est 21 Mpa.
même si l'auscultation nous donne qu'une estimation sur la qualité du béton ; consistance ; détection des fissures, etc...mais on se demande
alors pourquoi cet écart de 11 Mpa et c'est cela est tout à fait normal !?