Bonjour tout dépend de schéma RDM de mur, vérifie surtout le déplacement en tete de mur
-
Bonjour, Je rejoins Floyd-ing , tout dépend du schéma RDM , si ton mur peut être buté en tête par la charpente ou autre procédé , si non , le mur sera calculé libre en tete - encastré en pieds , avec
-
Vous voulez dire quoi par assurer un encastrement en du voile qui augmenta sa rigidité vous pouvez prendre le ferraillage d'un acrotère suivant le dtu j'ai deja calculé des murs coupe feu autostable
Bonjour,
Je souhaiterai calculer et dimensionner un mur en béton armé de 10m de hauteur divisé en 2 voiles disposés perpendiculairement. chaque tranche de voile est longue de 17m (34m en total) j'essai de ne pas faire de joint de dilatation et faire un calcul thermique. (voir pièce jointe). Je voudrais répondre à ces questions:
-Possibilité d’exécution sans joint en le renforçant avec des aciers qui reprennent les efforts de dilatation thermiques.
-principe de dimensionnement: déplacement, contrainte et efforts internes (particulièrement dus au vent).
-disposition particulière du ferraillage vu les caractéristique du projet.
-Le voile aura un rôle de soutènement sur uniquement 1.5m
-Le type de fondations et calculs vis-à-vis du renversement et au moment d'encastrement si c'est nécessaire (j'ai prévu et calculé des semelles filantes)
Le voile sera encastré au niveau des fondations
J'ai déjà réalisé un modèle sur EFFEL, ça m'a donné une épaisseur de 40cm pour le voile.
Merci
voile en L.pdf