Bonjour,

J'ai une question par rapport à la vérification de la résistance des poutres, la vérification doit elle se faire par comparaison du moment résistant de la section en tenant compte du ferraillage existant et du béton au moment sollicitant, ou par recalcul de la section nécessaire pour équilibrer les sollicitations et la comparer à la section existante? ca donne les mêmes résultats nn?

Merci d'avance

  • Réponses 1
  • Vues 935
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_100088

Bonjour,À Mon sens une comparaison du moment résistant créé par le feraillage réellement mis en place et le moment théorique sollicitant la structure et amplement suffisant du point de vue résistance.

Il faut cependant proceder à une vérification de la flèche admissible.