  • la reponse est dans la question que tu as formulé , surtout quand tu enumeres l'article du RPA 4.2.4 , Cette verification ( les fameux 30%)  s'applique quand tu fais un calcul de " STATIQUE EQUIVALENT

  • Si vous examinez bien l'RPA vous allez constater qu'il parle de deux methodes pour le calcul d'une structure  la 1ere c.la metheode statique equivalente ,alors comment savoir que cette methode es

  • Dans le cas ou vous modéliser les escaliers ;ne pas oublier de rajouter le poid des marches en plus du revêtement parceque la modélisation de la paillasse ne veut pas dire modélisation des escalier ex

Posted Images

  • 3 months later...
  • 4 months later...
comment_108341

Art 4.3.6. des RPA: Résultante des forces sismiques de calcul 

  • La résultante des forces sismiques à la base  Vt obtenue par combinaison des valeurs modales ne doit pas être inférieure à 80 % de la résultante des forces sismiques déterminée par la méthode statique èquivalente  V  pour une valeur de la période fondamentale donnée par la formule empirique appropriée.
  • Si Vt < 0.80 V, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse (forces, déplacements,moments,...) dans le rapport 0.8 V/Vt

.