bonjour tout le monde

pour la vérification de l'effort tranchant a l'elu de poteau est ce que je prend FY ou Fz   Fy plus grand que Fz j'ai un batiment R+8 mais la valeur max de FZ est 17.15 mais FY= 56 quelle est la valeur que jepeut  prend FY  ou FZ répond moi c urgent saha ramdankoum merci 

  • Réponses 8
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Berenthor
    Berenthor

    On ne vérifie pas les deux ? Ne devrait-on pas dimensionner avec l"effort maximale et vérifier que dans la seconde direction les cadres déjà mis en place sont suffisant ?   Floyd-Ing : Dans robot Fy e

  • bonjour  voici mon exemple     http://dl.free.fr/mnTEv43lf  essayer de me dit que je doit faire stp 

recommended_posts

comment_100200

Bonjour

en principe l'effort qui donne lieu a une vérification de l'effort tranchant est l'effort perpendiculaire a la section a vérifiée, selon votre calcul manuel ou en modélisation donc voir votre repère local , sur Robot par exemple si les repères sont renversés vous risquez d'avoir prix mal le bon effort 

cordialement 

comment_100203

On ne vérifie pas les deux ?

Ne devrait-on pas dimensionner avec l"effort maximale et vérifier que dans la seconde direction les cadres déjà mis en place sont suffisant ?

 

Floyd-Ing : Dans robot Fy et Fz sont forcement perpendiculaire à la section étudiée, puisque X est l'axe longitudinal. (il me semble, peut-être fais je erreur)

comment_100207

On ne vérifie pas les deux ?

Ne devrait-on pas dimensionner avec l"effort maximale et vérifier que dans la seconde direction les cadres déjà mis en place sont suffisant ?

 

Floyd-Ing : Dans robot Fy et Fz sont forcement perpendiculaire à la section étudiée, puisque X est l'axe longitudinal. (il me semble, peut-être fais je erreur)

Bref 

on prend le diagramme de base de la RDM, M N T  , on prend T qui est l'effort tranchant 

a comparer par rapport au repere local de robot pour determiner T 

comment_100208

Oui mais le problème de ouarda_1 est  de savoir quel T prendre. En 3D on à trois moment, et 3 efforts. Un axial et deux efforts tranchant. Et j'ai compris que le problème résidait dans le choix entre les deux axes d'efforts tranchants. Donc pour moi la vérification à l'effort tranchant se fait selon les deux axes.

comment_100211

Bonsoir à tous.

Je suis pour ma part tout à fait d'accord avec le premier poste de berenthor, on dimensionne par rapport à l'effort tranchants max et on laisse les armatures d'âmes ds leurs plan commun c.à. d perpendiculaires aux armatures principale.

Cela à pour avantages d'être efficace peux importe les diverses combinaisons T'y TZ,donc TT les variation de l'inclinaison desffissures

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités