Aller au contenu
Posté(e)
comment_100293

salam pour quoi la section des armature des poteau est négative  As = (Med /z.fyd) - (Ned/fyd) j'ai calculer plusieur fois mais elle est négative  c'est une question dans les soutenances j'aimerai bien répondre stp 

  • Réponses 8
  • Vues 7.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour,  calculé en compression centrée un poteau de dimensions courantes ( imposée par le RPA) 25 ou 30 cm de coté peut supportaer sans armatures une centaine de tonnes..c'est à dire la charge

recommended_posts

comment_100295

Bonjour , si vous avez une section d'armature  négative cela  signifie que le béton (poteau sans armature) peut supporter  l'effort normal , 

Modifié par Foula Mirani

comment_100305

Bonjour

Si As est négative celà veut dire que la section du béton du poteau seul peu reprendre l'effort N.dans ce cas un ferraillage min est exigé.

cela peut dire aussi que ton poteau est surdimensionné. Il  faut donc vérifier aussi le dimensionnement de ton poteau.

a+

comment_100331

avec quelle formule vous avez travaillez? n'oubliez pas de tenir compte de signe de votre effort par rapport au convention dans n'importe quel programme c.pour ça il ya une note dans le programme qui vous indique compression c'est + et traction c'est- comme dans socotec ,

comment_100397

Bonjour,

si vous observer bien la formule : As = (Med /z.fyd) - (Ned/fyd) => section en flexion composée

en faite, une valeur négative ne signifie pas que le poteau peut être ferraillé par Amin, mais, d'après la formule (oublier le signe et considérer tte les valeurs positives : compression centrée et flexion à l'axe neutre), on comprend que : (Med /z.fyd) < (Ned/fyd)

...autrement dit l'influence de l'effort de compression engendre des efforts de traction (dans la partie tendu de la section, possible la totalité de la section : section entièrement tendue) plus importants que les efforts de compression ... donc votre poteau travaille en traction (comme tirant)

ce cas est courant à l'ELA sous influence des efforts sismiques sur les portiques BA ou lorsque vous avez deux travées successive une de grande portée l'autre courte (8m et 3m par exemple)

  • 2 ans après...
comment_122210

Mais le souci quelque pour avoir un élancement inférieur à 70 nous exige d'augmenter la section du poteau et si l'effort normal repris par le poteau n'est pas énorme on se retrouve avec une section d'acier théorique négative

comment_122221

bonjour,

 calculé en compression centrée un poteau de dimensions courantes ( imposée par le RPA) 25 ou 30 cm de coté peut supportaer sans armatures une centaine de tonnes..c'est à dire la charge moyenne ramenée par 5 à 6 niveaux.il est donc évident que là on trouve un ferraillage négatif (inutile) et donc on arme le poteau à la section minimale donnée par la réglementation.

en flexion composée et en calcul sismique sous certaines combinaisons  faisant intervenir l'action accidentelle il se peut aussi que l'on trouve un ferraillage négatif ( traction)

cependant  comme les autres combinaisons donneront certainement un ferraillage positif on armera sous la plus défavorable des combinaisons.

OuAllah Oua3lam

A+

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…