  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bonsoir à mon avis ,une poutre à porte à faux par expérience peut etre predimensionner telque la hauteur de  la poutre vaut L/5 avec L=portée de la partie porte à faux. mais scientifiquement parlant ,

  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID

    Bonsoir, voir la formule h=racine(Mser/br) ... dernière page PREDIM POUTRES ELS.pdf

  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID

    Pour la console, vous avez un moment max à son origine ... utilisez la formule pour avoir sa hauteur h=racine(Mser/br)+5cm puis vérifiez l'effort tranchant à l'appuis pour valider b puis vérifiez la f

Images postées

recommended_posts

comment_100815

Pour la console, vous avez un moment max à son origine ... utilisez la formule pour avoir sa hauteur h=racine(Mser/br)+5cm

puis vérifiez l'effort tranchant à l'appuis pour valider b

puis vérifiez la flèche de la console

comment_100823

Bonsoir à mon avis ,une poutre à porte à faux par expérience peut etre predimensionner telque la hauteur de  la poutre vaut L/5 avec L=portée de la partie porte à faux.

mais scientifiquement parlant ,à mon avis ,il serait souhaitable que le predimensionnement se fasse avec la condition de la flèche cad , pour des portes à faux inférieure à 2m on a  flèche admissible=L/250 et sachant que le porte à faux sollicité par une charge linéaire engendre une deformation  Df=(pxL^4)/8EI ainsi  la charge linéaire p étant connu   par le mecanisme de rupture de la dalle que cette poutre suporte cad p=(G+Q), L=longuer du porte à faux, E=module d'elasticité du béton armé connu aussi , I=momment d'inertie de la poutre pour une poutre rectangulaire I=bxh^3/12 on pourra poser b=0,5h ou alors b=0,4h ainsi on égale les deux formules cad L/250=(pxL^4)/8EI  ainsi on trouvera la valeur h de la hauteur de la poutre on pourra majorer cette valeur de 5% en vue de tenir compte du poids propre de la poutre.

pour les porte à faux superieure à 2m mais inférieure à 5m on aura:

0,5cm+(L/1000) =(pxL^4)/8EI, L en cm, E=kg/cm²,I en cm^4,p=Kg/cm

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • Auteur
comment_100832

Bonjour,

Pourrait-tu nous transmettre les données pour faire le dimensionnement qu'il faut.

voici le plan d architect

porte.PNG

Bonsoir à mon avis ,une poutre à porte à faux par expérience peut etre predimensionner telque la hauteur de  la poutre vaut L/5 avec L=portée de la partie porte à faux.

mais scientifiquement parlant ,à mon avis ,il serait souhaitable que le predimensionnement se fasse avec la condition de la flèche cad , pour des portes à faux inférieure à 2m on a  flèche admissible=L/250 et sachant que le porte à faux sollicité par une charge linéaire engendre une deformation  Df=(pxL^4)/8EI ainsi  la charge linéaire p étant connu   par le mecanisme de rupture de la dalle que cette poutre suporte cad p=(G+Q), L=longuer du porte à faux, E=module d'elasticité du béton armé connu aussi , I=momment d'inertie de la poutre pour une poutre rectangulaire I=bxh^3/12 on pourra poser b=0,5h ou alors b=0,4h ainsi on égale les deux formules cad L/250=(pxL^4)/8EI  ainsi on trouvera la valeur h de la hauteur de la poutre on pourra majorer cette valeur de 5% en vue de tenir compte du poids propre de la poutre.

pour les porte à faux superieure à 2m mais inférieure à 5m on aura:

0,5cm+(L/1000) =(pxL^4)/8EI, L en cm, E=kg/cm²,I en cm^4,p=Kg/cm

si L= 3m on aura  h=60 cm grande valeur (L/5)

comment_100848

Bonjour monsieur en regardant ton plan d'archi,je ne vois pas une poutre en porte à faux de 3m, la longuers des porte à faux de tes poutres sont environ 1m seulement, ne confond pas la largeur de ton balcon avec la longueur de la poutre en porte à faux, car  tu as des poutres dont la longeur des porte à faux vaut autour de 1m, et ta dalle de balcon pourra etre calculé comme étant une dalle   sur 3 appuis cad  qui s'appui sur ta poutre transversale et tes 2 poutres longitudinales en porte à faux de 1m(0,75m+0,25m a peu pres(voir ton plan ci dessous)

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • Auteur
comment_100849

Bonjour monsieur en regardant ton plan d'archi,je ne vois pas une poutre en porte à faux de 3m, la longuers des porte à faux de tes poutres sont environ 1m seulement, ne confond pas la largeur de ton balcon avec la longueur de la poutre en porte à faux, car  tu as des poutres dont la longeur des porte à faux vaut autour de 1m, et ta dalle de balcon pourra etre calculé comme étant une dalle   sur 3 appuis cad  qui s'appui sur ta poutre transversale et tes 2 poutres longitudinales en porte à faux de 1m(0,75m+0,25m a peu pres(voir ton plan ci dessous)

voila ce que j ai fait et merci pour votre aide

coff.PNG

  • 1 mois après...
comment_101401

la première remarque en lisant le plan c'est que les poteaux ne sont pas alignés, donc il faut voir les plans des planchers hauts et bas, de plus les poutres sont noyées et vous avez deux types de planchers 15+5 et 20+5?

donc les réponses de mes collègues traitent le cas général des portes à faux , je vous conseil de revoir tous les planchers pour avoir une structure stable et tramée , et après le calcule de tes poutres sera facile (caquot, trois moments, forfaitaire ), une fois tes efforts sont connus tu passes au dimensionnement de ta poutre y compris ta console (seulement il faut renverser le positionnement de tes armatures en cas des moments négatifs)