  • scorpion
    scorpion

    16+5 = 21 cm, la portée est de 600 cm, la règle de pré dimensionnement  de H est L/25<H<L/20 c'est à dire 25<H<30, hors la hauteur adoptée est de 21 cm, je craint que cette hauteur est ins

  • Moulay ELYAZID
    Moulay ELYAZID

    Bonjour, Une petite application qui vous permettra de vérifier toute les portée que vous voulez  parmi les solutions qu'on fait pour les très grandes portée > 6m => jumelage des poutrelles + pas

  • scorpion
    scorpion

    Opter pour un plancher 25+5 par exemple.

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_100948

parmi les solutions qu'on fait pour les très grandes portée > 6m => jumelage des poutrelles + passage en section T pour les potres noyées

oui ,  c'est une de solutions (classiques déjà proposée) mais le chargé d'études l'a refusée je ne sais pas pourquoi ! MERCI POUR L'APPLICATION M elyazid 

Opter pour un plancher 25+5 par exemple.

M scorpion , pourquoi pas 16+5 , j'ai proposé cette disposition (voir image) mais je ne sais pas si elle est valable (la disposition des barres)

nervure.jpg

Modifié par Sara BV

comment_100953

16+5 = 21 cm, la portée est de 600 cm, la règle de pré dimensionnement  de H est L/25<H<L/20 c'est à dire 25<H<30, hors la hauteur adoptée est de 21 cm, je craint que cette hauteur est insuffisante pour le plancher,la disposition du ferraillage ne pose pas de problème, mais la vérification des contraintes et la flèche est obligatoire dans ce cas.

comment_100956

oui ,  c'est une de solutions (classiques déjà proposée) mais le chargé d'études l'a refusée je ne sais pas pourquoi ! MERCI POUR L'APPLICATION M elyazid 

passez en dalles alvéolées alors ! 

Modifié par Moulay ELYAZID

comment_100965

oui ,  c'est une de solutions (classiques déjà proposée) mais le chargé d'études l'a refusée je ne sais pas pourquoi ! MERCI POUR L'APPLICATION M elyazid 

 

M scorpion , pourquoi pas 16+5 , j'ai proposé cette disposition (voir image) mais je ne sais pas si elle est valable (la disposition des barres)

nervure.jpg

cette disposition est tout à fait normale et comme il a été signalé par M scorpion, la vérification des contraintes et la flèche est obligatoire 

bon courage 