Aller au contenu
Posté(e)
comment_101036

Bonjour à tous,

Je suis entrain d'étudier une petite charpente métallique. Je suis face à un petit problème : comment calculer et optimiser un massif supportant un profilé (CARC 200x200x12) qui se trouve en limite de propriété, donc sur semelle excentrée, je me retrouve avec des dimensions qui me semble trop grande pour un ouvrage aussi petit.

Des solutions à me proposer?

Merci d'avance pour votre aide

Cordialement

Mehdi

  • Réponses 5
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_101110

Bonjour,

vous avez deux solutions possibles :

- faites relâcher les rotation au niveau des appuis à la limite de la propriété (semelles excentrée) et bloquer les autres (encastrement)

ou

- utiliser des longrines de redressement pour reprise des moments d'excentrement et de renverssement

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…