Aller au contenu

Conditions de fonctionnement d'un reseau d'assainissement

Posté(e)
comment_101125

Bonjour tout le monde,

je cherche les Paramètres servant pour vérification des Conditions de fonctionnement des réseaux assainissement, à savoir:

Qps (débit plein section)

Vps (vitesse plein section)

Hps (hauteur pour débit plein section)

rQ (rapport des débits)

rH(rapport des vitesses)

rV(rapport des hauteurs)

 

Merci d'avance.

  • Réponses 7
  • Vues 5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Elysée Kavula
    Elysée Kavula

    Bonjour, Au cas où les conditions d'autocurage ne sont pas satisfaites il y a deux possibilités, soit on diminue la pente, ou soit on redimensionne la canalization. Cordialement

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bonjour, dans tous le cas , cad  calcul des égouts unitaires ou separatif c'est le meme,cad après avoir calculé debit à évacuer  cad Pluvial ou usée, ce debit est nommé Debit maximal ou alors debit du

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Explicite bien ta question, si les conditions d'autocurage ne sont pas respecté cad que la vitesse minmale d'écoulement est inférieure à la vitesse minimale normative cad vmin inferieur à 0,6m/s donc

recommended_posts

comment_101131

Bonjour, dans tous le cas , cad  calcul des égouts unitaires ou separatif c'est le meme,cad après avoir calculé debit à évacuer  cad Pluvial ou usée, ce debit est nommé Debit maximal ou alors debit du Projet(QP),à partir de ce debit qu'on determine le diamètre nominal (Dnom)de la conduite par la formule de MANNING-STRICKLER .

En trouvant le diamètre nominal on  determine le diamètre réel ,le diamètre réel=diamètre interieur réel ,exemple un cas pratique pour les conduites circulaires en beton par exemple un diamètre nominal de 375mm correspond à un diamètre interieur réel de 380mm, donc avec ce dimètre réel cad 380mm par exemple, on calcul la vitesse pleine section partant de la formule de MANING STRICKLER cad Vps=((Dr/4)^0,67xI^0,5)/n avec n=coefficient de MANNING,I=pente de la conduite en m/m, Dr =diamètre réel en m .

Connaissant Vps on calcul Qps(debit plein section)=VpsxA avec A=3,14x(Dr²)/4 et connaissant Qps, et Qp(Debit des projets) on calcul rQ=Qp/Qps  et rV=Vp/Vps en ayant cette valeur on utilisera les abaques pour determiner la valeur de Rh(raport des hauteurs)  et en ayant rh par l'abaque on pourra determiner la hauteur réel d'écoulement

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

comment_101145

Explicite bien ta question, si les conditions d'autocurage ne sont pas respecté cad que la vitesse minmale d'écoulement est inférieure à la vitesse minimale normative cad vmin inferieur à 0,6m/s donc on doit plutot augmenté la pente car si la pente augmente la vitesse aussi augmentera,donc en augmentant la pente cette pente devra etre augmenté de la manière stratégique de telle sorte que la vitesse minimale d'écoulement soit superieur ou égale à 0,6m/s et aussi on verifiera la vitesse maximale qui ne doit pas depassé la valeur normative selon les materiaux constituant ta conduite.

Alors monsieur Elysée je ne suis pas d'accord avec toi car si on diminue la pente,la vitesse minimale dimunera encore et on aura un depot,faite attention il faudra plutot augmenté la pente pour respecter les conditions d'autocurage

BISUDI BAZOLA AIME,Ingénieur BTP(Bac+5) expert en genie civil en Guinée Équatoriale,

responsable Technique au bureau d'étude et de contrôle PRODEVA/Guinnée Equatoriale, assistant à l'INBTP/Kinshasa/Rd congo

  • 5 mois après...
comment_104995

Bonjour,

dans un cours our le dimensionnement des canalisations je trouve trois débits

Qp=1.346*I^0311*C^1.218*A^0.772

Qc=m*Qp

Qbc=Qc/racine(I)

 je voudrais comprendre leurs significations et est ce que avec ces débit qu'on va trouvez la bonne canalisation et merci

  • 2 mois après...
comment_106860

@Nawar, la relation que vous avez trouvez correspond a la méthode du CAQUOT, c'est generalement utilisé dans le dimensionnement des eaux pluviales, avec le m c'est un coefficient de correction pour l'allongement du bassin.