- Réponses 7
- Vues 5k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
Bisudi Bazola Aimé 2 messages
-
Elysée Kavula 2 messages
-
Civil Engineer007 1 message
-
Nawar 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour, Au cas où les conditions d'autocurage ne sont pas satisfaites il y a deux possibilités, soit on diminue la pente, ou soit on redimensionne la canalization. Cordialement
-
Bonjour, dans tous le cas , cad calcul des égouts unitaires ou separatif c'est le meme,cad après avoir calculé debit à évacuer cad Pluvial ou usée, ce debit est nommé Debit maximal ou alors debit du
-
Explicite bien ta question, si les conditions d'autocurage ne sont pas respecté cad que la vitesse minmale d'écoulement est inférieure à la vitesse minimale normative cad vmin inferieur à 0,6m/s donc
Bonjour tout le monde,
je cherche les Paramètres servant pour vérification des Conditions de fonctionnement des réseaux assainissement, à savoir:
Qps (débit plein section)
Vps (vitesse plein section)
Hps (hauteur pour débit plein section)
rQ (rapport des débits)
rH(rapport des vitesses)
rV(rapport des hauteurs)
Merci d'avance.