Bonjour, Pour étudier ce problème il faut se référer à l'article 4.3.5 du BAEL. En principe il faut que vous repreniez votre calcul en tenant compte de l'effet du second ordre pour voir si votre secti
-
bonjour,mais il faut faire attention au longueur de flambement la conditionmax (2cm , L/250) = 3.6cm si la sturucture a étage multiple en cas de bloc RDC de 9m de hauteurecette condition est change es
bonjour a tous
je serai très reconnaissant si je trouve une réponse claire .
après le décoffrage il se trouve q'un poteau de 0.8*0.8 *9m est faux a plomb de 9cm .malgré la section et la hauteur importante du poteaux le bureau detude n autorise pas le coulage en deux fois .quel est la solution