Aller au contenu
Posté(e)
comment_101346

bonsoir , je dois faire l’étude d'un plancher collaborant en construction métallique qui sera fixé a des poteaux en béton la fixation doit être latérale vu que on aura deux étages supplémentaires ,alors j'ai besoin de votre aide si vous avez une idée de la maniere dont on doit le faire et comment doit on le justifier sachant que la distance entre les poteaux et de 18 m.    

merci

.

  • Réponses 8
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_101375

Bonjour

Une fixation laterale ?

Vous pouvez réalisé une console métallique (chevillé ou scellé par des fers a béton +résine sur une face du poteau) puis mettre votre poutre bi-articulé dessus.

Une portée de 18m est assez importante même pour du mixte.

Quelles sont vos charges ? vous avez un plan a nous fournir ?

 

Cordialement.

  • 2 semaines après...
  • Auteur
comment_101537

Bonjour

Une fixation laterale ?

Vous pouvez réalisé une console métallique (chevillé ou scellé par des fers a béton +résine sur une face du poteau) puis mettre votre poutre bi-articulé dessus.

Une portée de 18m est assez importante même pour du mixte.

Quelles sont vos charges ? vous avez un plan a nous fournir ?

 

Cordialement.

PLAN DU 7eme ETAGE-Model.jpg

  • 11 mois après...

Rejoindre la conversation