Aller au contenu
Posté(e)
comment_101463

Bonjour, 

Je suis en charge de l'étude d'un bâtiment rectangulaire r+7 en zone a forte sismicité. Pour rigidifier la structure et respecter les contraintes du projet je suis passé par un contreventement par voiles avec ouvertures sur deux façades contiguës . Par exemple, sur une façade de 22m j'ai trois voiles de 2m séparés par des ouvertures de 5.2m de large sur 1.6m de hauteur, l’allège sous l'ouverture est de 1.20m et le linteau est aussi en BA jusqu'au plafond. ce qui donne une hauteur d'étage totale de 4.5m.
J'ai n'ai pas eu de soucis quant à la modélisation, cependant après analyse des résultats, en l’occurrence le  centre de torsion. Ce dernier est presque à coté du coin entre les deux façades.
Ma question est la suivante comment Robot calcul les inerties des voiles avec des ouvertures (petites et grandes ouvertures) pour déterminer le centre de torsion ainsi que pour la répartition des efforts sismiques?

Cdlt

  • Réponses 4
  • Vues 3.3 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, C'est ce que je pense faire, je cherche actuellement comment robot va considéré ces bout de voile et comment cela influence sur la rigidité au séisme (centre de torsion..) si t'as une idée, é

  • Bonjour, voilà comment fait robot  Ouvertures.docx Ouvertures.docx

Messages recommandés

Posté(e)
comment_101469

Vous avez des grandes ouvertures a mon avis il faut pas lié les voiles par des linteaux en BA . vous aurez des voiles de 2m sans ouvertures,wallaho a3lam

 

Posté(e)
  • Auteur
comment_101471

Bonjour,

C'est ce que je pense faire, je cherche actuellement comment robot va considéré ces bout de voile et comment cela influence sur la rigidité au séisme (centre de torsion..) si t'as une idée, éclaire moi.

pour l'outil voile avec ouverture, robot ne prend pas en compte la présence d'ouverture dans son calcul. Il considère un voile complet !!

http://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/calculs-des-centres-de-rigidite-sous-rsa-2014-service-pack-5/m-p/4970174

Posté(e)
  • Auteur
comment_101497

Merci à vous, 

Je pense que robot ne fait pas une bonne approximation de l'inertie du voile face au séisme quand on a des ouvertures superposées le long de la structure. J'ai de ce fait opter pour des voiles liés par des poutres voiles.

SI tu as une recommandation sur la modélisation de ces poutre voile ( poutre de 25*290 cmou des bout de voile de 25*290).