Bonjour, Dans la structure généralement les poteaux du dessus sont moins chargés que ceux du dessous et en raison d'économie après calcul vous pouvez attribuer à chaque tronçon sa section propre, mais
-
Bonjour; Chaque tronçon se calcule indépendamment pour le flambement...C'est comme les poteaux du batiment. La deuxième question n'est pas claire !! vous voulez dire quoi exactement?
-
2/ Vous avez besoin du facteur de distribution pour quel motif? 3/ On vérifie toujours pour chaque barre. Tu définis le coefficient du flambement lors de la saisie des caractéristiques du poteau. Voi
Bonjour,
J'étudie une tour metallique de transfert encastré au sol , je veux verifier les poteaux vis a vis le flambement alors :
faut il chercher la longueur critique de chaque troncon du poteau et les verifier chaqun independamment puisque ce poteau est elancé (27m de hauteur)?
le systeme est il considéré comme une structure a noeuds fixes (presence du contreventement) ?
comment entrer le poteau par robot ? par troncon ou une seule barre car la derniere ne la verifie aucune section ?
ci joint une photo du tour
merci d'avance