Bonjour,

Je suis entrain de vérifier une poutre métallique IPE 300 bi encastrée, (Le = 7.42m) qui porte un plancher collaborant. La dalle est connectée à la porte avec des goujons (n= 36) en deux lignes de 18.

Sur le logiciel ABC de ARCELOR, la vérification n'est possible que pour des poutres bi articulées? ou il y a une astuce pour rentrer les Med et le Ved ?

 

Merci bien,

 

 

  • Réponses 2
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

  • Auteur
comment_101683

Oui c'est ce que je me suis décidée à faire,

Pour la vérification à la résistance plastique, comment calculez vous le moment résistant plastique de la section mixte ?

En outre, comment déterminer la position de l'axe plastique ? 