Bonjour,

Petite question : lors du calcul de la pression diamétrale d'un gousset, par exemple, on doit calculer alpha mini.

Pour un boulon de diamètre d on a un trou de diamètre d0 (ex: boulon M16, trou Ø18). Mais pour un trou oblong le diamètre reste le même que pour un trou classique ou pas ?

Pour mieux comprendre ma question voir pièce joint.

Cordialement,

Philippe

20151014161823854.pdf

  • Réponses 1
  • Vues 3.9 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, Le diamètre reste le même. mais il y a une nouvelle formule selon eurocode3 1993-1-8 avec 1 coefficient supplémentaire kb est fonction de la forme si surdimensionné  (oblong) ou pas (kb=1 si

Messages recommandés

Posté(e)
comment_101735

Bonjour,

Petite question : lors du calcul de la pression diamétrale d'un gousset, par exemple, on doit calculer alpha mini.

Pour un boulon de diamètre d on a un trou de diamètre d0 (ex: boulon M16, trou Ø18). Mais pour un trou oblong le diamètre reste le même que pour un trou classique ou pas ?

Pour mieux comprendre ma question voir pièce joint.

Cordialement,

Philippe

20151014161823854.pdf

Bonjour,

Le diamètre reste le même. mais il y a une nouvelle formule selon eurocode3 1993-1-8 avec 1 coefficient supplémentaire kb est fonction de la forme si surdimensionné  (oblong) ou pas (kb=1 si cercle ; kb=0.6 si oblong;.....). Dans la formule , alpha et diamètre restent  valables

voir sur internet : recommandations pour le dimensionnement des assemblages selon la NF EN 1993-1-8

Cordialement.

Rejoindre la discussion !

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…