Posted October 31, 20159 yr comment_101997 bonsoir tout le monde ; je me demande si on peut résoudre ce problème !!?? si les poteaux sont coulés , normalement avec des barre de T16, la longueur de recouvrement sera d*50 donc 80 cm mais ici c'est 60 cm ! merci
October 31, 20159 yr comment_101999 Je suppose soit : 1- Piquer le poteau 20cm pour assurer les 80cm de recouvrement , ou 2- garder les 60cm pas en renforçant le recouvrement par soudage.
October 31, 20159 yr comment_102000 Bs, bien sûr il y a tjr des solutions par exemple on utilisant de la résine béton acier vs perforez des trous de diamètre supérieur que les barres utilisés sur une longueur de 30cm et bien nettoyer les trous en suites vs rajoutez vos barres sans oublié de les attachés ou bien vs soudez vos barres tout en respectant les Dtr d'exécution et bon courage.
October 31, 20159 yr Author comment_102007 il y a 9 minutes, bertal.sofiane.2012 a dit : 1- Piquer le poteau 20cm pour assurer les 80cm de recouvrement , on aura un autre problème , reprise de bétonnage non !? , on est en 2 étage , je ne sais comment réaliser ca ? il y a 10 minutes, nanssy a dit : bien sûr il y a tjr des solutions par exemple on utilisant de la résine béton acier vs perforez des trous de diamètre supérieur que les barres utilisés sur une longueur de 30cm et bien nettoyer les trous en suites vs rajoutez vos barres sans oublié de les attachés cette solution est vraiment applicable ? merci pour vos réponses
November 1, 20159 yr comment_102010 Bonsoir Mr Sofiane, Le soudage des armatures HA est interdit par la norme à ma connaissance, veuillez me confirmer si je me trompe ou pas SVP merci pour votre réponse.
November 1, 20159 yr comment_102012 Il y a 12 heures, Sara BV a dit : normalement avec des barre de T16, la longueur de recouvrement sera d*50 donc 80 cm mais ici c'est 60 cm ! merci Bonjour, la longueur de recouvrement ci-dessus est une règle forfaitaire qui va dans le sens de la sécurité , au lieu de vouloir entreprendre des réparations , commencer par vérifier la longueur de recouvrement par un calcul exacte , suivant le bael en calculant la longueur nécessaire d'ancrage , ou suivant l'eurocode 2 qui suivant la règle forfaitaire est plus défavorable , mais on peut calculer le recouvrement suivant l’excentricité en pieds du poteau ( pas de flambement), des feuilles excels faites par Mr thonier sont en accès libre , voir ci-dessous feuille N111 , vous avez un calcul de la longueur de recouvrement des attentes ,commencer par faire la vérification http://www.egfbtp.com/technique/programmes-calcul-beton-arme-0 attention à ne pas mélanger les règlements Bon courage
November 1, 20159 yr Expert comment_102016 Il y a 16 heures, Sara BV a dit : bonsoir tout le monde ; je me demande si on peut résoudre ce problème !!?? si les poteaux sont coulés , normalement avec des barre de T16, la longueur de recouvrement sera d*50 donc 80 cm mais ici c'est 60 cm ! merci Bonjour, Parmi les solutions pour prolonger les barres, il existe le système avec manchon (avec des vis à serrer) sans souder et capable de transmettre l'effort. Mais avant d'entamer quoi que se soit, de préférence il faut faire un calcul précis comme l'a bien mentionné Elninhyo, vous savez que la longueur de recouvrement est variable en fonction des efforts , cette longueur est parfois supérieure à 50 Ø (traction,..) et que dans la formule générale, il y a un rapport entre la section calculé et la section mis en place. Ce rapport peut réduire la longueur de recouvrement. Cordialement
November 1, 20159 yr comment_102018 Bonjour ; En principe pour les armatures comprimées on peut admettre pour le recouvrement seulement 0.6 x 50 Ø, et cela conformément à l'article A.6.1, 24 du BAEL. Donc c'est acceptable pour ton poteau.
November 1, 20159 yr comment_102019 à l’instant, ABDOH a dit : Bonjour ; En principe pour les armatures comprimées on peut admettre pour le recouvrement seulement 0.6 x 50 Ø, et cela conformément à l'article A.6.1, 24 du BAEL. Donc c'est acceptable pour ton poteau Je suis tout a fait d'accord avec vous, si le poteau travaille à la compression simple alors 30Ø suffit. Mais si le poteau travaille à flexion composée ou à la traction alors on peut aller jusqu'a 75Ø. Sara est ce que vos poteaux participent au contreventement de la structure?
November 1, 20159 yr comment_102023 . Il y a 2 heures, ABDOH a dit : Bonjour ; En principe pour les armatures comprimées on peut admettre pour le recouvrement seulement 0.6 x 50 Ø, et cela conformément à l'article A.6.1, 24 du BAEL. Donc c'est acceptable pour ton poteau. ceci est valable dans le cas du BAEL , le calcul à EC2 est différent