Bs, bien sûr il y a tjr des solutions par exemple on utilisant de la résine béton acier vs perforez des trous de diamètre supérieur que les barres utilisés sur une longueur de 30cm et bien nettoyer le
-
Bonjour, si vous ne voulez pas vérifier l'ancrage par le calcul , vous pouvez calculer l'ancrage nécessaire à la résine à l'aide du logiciel hilti rebar , disponible sur le site à titre gratuit ,
-
Je suppose soit : 1- Piquer le poteau 20cm pour assurer les 80cm de recouvrement , ou 2- garder les 60cm pas en renforçant le recouvrement par soudage.
bonsoir tout le monde ;
je me demande si on peut résoudre ce problème !!??
si les poteaux sont coulés , normalement avec des barre de T16, la longueur de recouvrement sera d*50 donc 80 cm mais ici c'est 60 cm !
merci