Aller au contenu
Posté(e)
comment_102033

salut,

je veut juste savoir pourquoi dans les bâtiments en RDC ou en R+1 la période se vérifie pas on a toujours

T analytique supérieur a T méthode statique equivalente 

comment solutionnée ce problème et merci

salutations 

 

  • Réponses 2
  • Vues 2.3 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour, dans le le modéle de calcul normalement baucoup de chose a définie pour dit la periode est correcte ,par exemple il faut définie la rigidité des mures exterieure et non pas comme charge.

Messages recommandés

Posté(e)
comment_102037

bonjour,

dans le le modéle de calcul normalement baucoup de chose a définie pour dit la periode est correcte ,par exemple il faut définie la rigidité des mures exterieure et non pas comme charge...pour la correction des erreurs vérifier la force sismique V statique avec V dynamique

Posté(e)
comment_102040

Bonsoir nmus2006,

la période propre est calculée par la formule T = 2(pi) x racine (m/k) avec k : raideur (= EI/h^3)

si h diminue ( cas des bâtiment RDC et R+1) => K augmente => bâtiment trop rigide

donc : T diminue ... c'est la valeur analytique

ci vous prenez la formule empirique, elle ne met pas en jeu ni la raideur ni les masses, et souvent pas aussi les dimensions en plan du bâtiment ... elle n'est que fonction de la hauteur T(h) ... elle est moins précise donc.

personnellement je vois pas l’intérêt de ces comparaison, notamment que la méthode modale (multi-modale) dynamique reste dans tout les cas valable, je vous renvoi vers cette discussion :

cf. partie période propre

 

Modifié par Moulay ELYAZID

Rejoindre la discussion !

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…