Posted November 10, 20159 yr comment_102238 Salut tous le monde, Quelles sont les valeurs à tenir en compte pour les PV des écrasements des éprouvettes à 07 jours, sachant qu'il existe plusieurs méthodes de calcul, merci d'avance.
November 10, 20159 yr comment_102239 pouvez vous être plus clair ??? c'est quoi votre question au juste ?
November 10, 20159 yr comment_102242 190 kg/cm² ou 19 bars à 7 jours Et comme la contrainte à 7 jours représente 70 % de la valeur à 28 jours Donc normalement elle doit atteindre 275 kg/cm² soit 27.5 bars à 28 jours.
November 10, 20159 yr comment_102245 salut Mr bendabah 1 kg/cm² = 1 bar (0.98....) , 1 bar = 0.1 MPa, donc 190 kg/cm² = 190 bars = 19 MPa. aussi, vous devez oublier cette idée "la contrainte à 7 jours représente 70 % de la valeur à 28 jours" car c'est une estimation et en réalité elle pourra être fausse . Edited November 10, 20159 yr by Sara BV
July 30, 20177 yr comment_118686 Le 11/10/2015 à 13:09, Civil Engineer007 a dit : jais 3 eprouvette 28 jour . 2 eprouvette superieure a 250.et 1 eprouvette 242 mp.esque le resultat de beton est bon ou nan.merci jais 3 eprouvette 28 jour . 2 eprouvette superieure a 250.et 1 eprouvette 242 mp.esque le resultat de beton est bon ou nan.merci Le 11/10/2015 à 18:19, Sara BV a dit : salut Mr bendabah 1 kg/cm² = 1 bar (0.98....) , 1 bar = 0.1 MPa, donc 190 kg/cm² = 190 bars = 19 MPa. aussi, vous devez oublier cette idée "la contrainte à 7 jours représente 70 % de la valeur à 28 jours" car c'est une estimation et en réalité elle pourra être fausse . jais 3 eprouvette 28 jour . 2 eprouvette superieure a 250.et 1 eprouvette 242 mp.esque le resultat de beton est bon ou nan.merci
August 31, 20177 yr comment_119629 Si vous visez 20 MPa, vos valeurs de compression sur éprouvettes sont bonnes. Si vous visez 30 MPa, vos valeurs sont mauvaises. Tout dépend de la valeur visée, ce que vous n'indiquez pas dans votre post.
September 3, 20177 yr comment_119673 Le 10/11/2015 à 17:19, Sara BV a dit : aussi, vous devez oublier cette idée "la contrainte à 7 jours représente 70 % de la valeur à 28 jours" car c'est une estimation et en réalité elle pourra être fausse . Pourquoi oublier cette idée et quelle alternatif proposez vous ?
September 4, 20177 yr comment_119692 Il y a 17 heures, ucefelmir a dit : Pourquoi oublier cette idée et quelle alternatif proposez vous ? Cela revient à la résistance Fc28 qu'on souhaite atteindre. Le pourcentage Fcj/Fc28 à un nombre de jours j donné, d'après les essais, peut varier d'une classe à une autre. Généralement et en utilisant la formule énoncée plus haut ; on trouve des pourcentages pour 7 jours non égaux à 70% Jours Fc28 < 40 Mpa Fc28 > 40 Mpa 1 17,89% 42,55% 2 31,15% 60,61% 3 41,38% 70,59% 6 61,60% 84,51% 7 66,23% 86,96% 8 70,18% 88,89% 13 83,60% 94,55% 14 85,47% 95,24% 15 87,16% 95,85% 26 98,71% 99,62% 27 99,37% 99,82% 28 100,00% 100,00% Utiliser des approximations aux pourcentages trouvés par calcul va réduire la marge d'erreur pour l'ensemble des classes.
September 4, 20177 yr comment_119703 Il y a 3 heures, Wheatley a dit : Cela revient à la résistance Fc28 qu'on souhaite atteindre. Le pourcentage Fcj/Fc28 à un nombre de jours j donné, d'après les essais, peut varier d'une classe à une autre. Généralement et en utilisant la formule énoncée plus haut ; on trouve des pourcentages pour 7 jours non égaux à 70% Jours Fc28 < 40 Mpa Fc28 > 40 Mpa 1 17,89% 42,55% 2 31,15% 60,61% 3 41,38% 70,59% 6 61,60% 84,51% 7 66,23% 86,96% 8 70,18% 88,89% 13 83,60% 94,55% 14 85,47% 95,24% 15 87,16% 95,85% 26 98,71% 99,62% 27 99,37% 99,82% 28 100,00% 100,00% Utiliser des approximations aux pourcentages trouvés par calcul va réduire la marge d'erreur pour l'ensemble des classes. Bonjour, Lorsque j'ai adressé la question je m'attendais à une réponse. Car les 70% dont je parlais découle de la loi du comportement du béton non traité thermiquement citée plus haut. D'ailleurs vous voyez bien que pour un béton dont fc28<40 MPa (le cas de la majorité des bâtiments) on trouve fc7/fc28=66%. Par ailleurs, s'agissant d'une loi simplifiée et qui donne juste un ordre de grandeur et comme la valeur de résistance à 7j n'est pas contractuelle (ce qui est contractuel c'est fc28) alors 66% ou 70% pour moi c'est la même chose. cdt