Bonsoir tout le monde Je pense que toute l'étude est remise en cause, il faudra impérativement reprendre tous les calculs avec un nouveau modèle car les nouveaux résultats seront totalement diffé
-
Bonjour En ce qui concerne la poutre de 15m il faudrait la prendre comme une poutre encastrer cela te permettra de réduire la hauteur mais il faut que l’encastrement soit réaliser au point d
-
c'est très intéressant comme problème. je suggère de passer de béton armé à structure métallique, qui est faite justement pour ce genre de portées, en tenant compte des recommandations suggérées par
BONSOIR LES AMIS
Suite a une modification en cours de travaux d'un bâtiment R+2 . Je suis confronter a un problème de poutre à
grande portée reposant sur 2 appuis aux extrémités.
Certains poteaux du RDC fut supprimé au 1er Étage puis celle-ci sera destiné au lieu de culte. et le 2 eme Etage pour les batiment.
Que dois je faire Face a cette situation ???
La portée de la poutre est de 15.50 ml . Aussi elle devra reposé sur 2 poteaux de section 30 x 30 cm de part et d'autre de ces extrémités.
Veuillez svp m'aider dans ma quette de solution