Assalamo alaykom jamiaan …Bonjour à tous

Voici un essai de modélisation d’un château d’eau surélevé de 500m3 de capacité dont la hauteur de fut est 10m avec une hauteur totale de 20.50m

Cet essai est effectué par le Robot Structural Analysis V2010

Et je serai très heureux par vos remarques, vos orientations ainsi que vos critiques

Pour plus d’éclaircissement vous pouvez me contacter au N° 0661719912

Assaalo Llaha taala an yanfaa bihi kol man yahtajoho

Wassalamo alaykom warahmato llahi taala wa barakatoho. 

le lien: http://www.4shared.com/rar/zdTGkdkAba/ModelChSurelev500m3.html

  • Author
comment_102553

Bonjour, et merci pour votre réponse

J’ai porté votre remarque en considération et j’ai doublé le maillage et après l’analyse d’une nouvelle fois j’ai remarqué que des simples modifications qui n’influent pas sur le ferraillage choisi dans les pièces graphiques (dossier d’exécution) et nous savons bien que la majorité des structures en BA sont ferraillée de façon que le taux d’armatures soit supérieur au taux recommandé par les règlements en vigueur.

Merci pour votre remarque et j’attends d’autres orientations utiles parce que j’ai fortement besoin de vos aides.

comment_102554

Re-bonjour

Je me demandais aussi pourquoi vous avez encastré vos voiles en pied ?

Es ce vraiment en encastrement, ou plutôt un appuis linéaires rotulés, au vu de l’élancement d'une structure pareille, il faudrait voir aussi sur quoi on se pose, sur pieux ? Devez vous prévoir un tassement différentiel, ou des appuis élastiques pour prendre en compte la composition de votre sol.

D'ailleurs vous avez indiquées des combinaisons sismique, vous êtes dans quelle zone ? quel type de sol ?

Cordialement.