Aller au contenu
Posté(e)
comment_102585

Salut je voudrai savoir si les aciers inferieur d une console se limite qu au poteau esk il yaura des problem 

 

modération : Un effort de clarté me semble nécessaire, pour obtenir des réponses.

  • Réponses 6
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    bonjour soumare93 pour une poutre console les aciers inf doivent etre ancré de 50 diam au min dans le poteau pour éviter l'effet de renversement des moments lors du séisme et aussi pour

  • elgeldeh_issam
    elgeldeh_issam

    Bonjour à tous; la longueur d'ancrage des armatures dépend du règlement que tu utilises. je suppose que les 50phi viennent du Règlement  Parasismique Algérien (RPA). De façon générale la lon

recommended_posts

comment_102595

bonjour soumare93

pour une poutre console les aciers inf doivent etre ancré de 50 diam au min dans le poteau

pour éviter l'effet de renversement des moments lors du séisme

et aussi pour renforcé la zone nodale 

bon courage.

  • Auteur
comment_102604
Il y a 13 heures, AITELHADJ Farid a dit :

bonjour soumare93

pour une poutre console les aciers inf doivent etre ancré de 50 diam au min dans le poteau

pour éviter l'effet de renversement des moments lors du séisme

et aussi pour renforcé la zone nodale 

bon courage.

Merci de la reponse donc ce qui veut dire si j ai un poteau de 40 et le diametre de lacier inf est de 8mm je peux l ancrer a 40 cm dns le poteau?

comment_102615

Bonjour à tous;

la longueur d'ancrage des armatures dépend du règlement que tu utilises. je suppose que les 50phi viennent du Règlement  Parasismique Algérien (RPA).

De façon générale la longueur d'ancrage des aciers est obtenue en prenant le cas le plus défavorable entre le dimensionnent BA et celui au séisme.

Il va de soit que lorsqu'on parle de console; les armatures principales se situent en face supérieure.

Cordialement,

Issam. 

  • Auteur
comment_102652
Il y a 13 heures, elgeldeh_issam a dit :

Bonjour à tous;

la longueur d'ancrage des armatures dépend du règlement que tu utilises. je suppose que les 50phi viennent du Règlement  Parasismique Algérien (RPA).

De façon générale la longueur d'ancrage des aciers est obtenue en prenant le cas le plus défavorable entre le dimensionnent BA et celui au séisme.

Il va de soit que lorsqu'on parle de console; les armatures principales se situent en face supérieure.

Cordialement,

Issam. 

Merci j utilise la norme eurocode 

comment_102713

Bonjour,

Alors le calcul des longueurs d'ancrage et de recouvrements doit être conforme aux articles :

8.4 à 8.7 de l'EN 1992-1-1.

De façon conservative tu peux prendre les coefficients alpha 1 à 5 = 1.00

Le cas d'adhérence bonne/médiocre est défini dans le §8.4.2 de L'EN 1992-1-1.

Les dispositions constructives de l'EC8 ;de mémoire c'est le §5.6 ( à confirmer); doivent être considérées. 

Cordialement,

Issam

 

Modifié par elgeldeh_issam

  • Auteur
comment_102736
Il y a 14 heures, elgeldeh_issam a dit :

Bonjour,

Alors le calcul des longueurs d'ancrage et de recouvrements doit être conforme aux articles :

8.4 à 8.7 de l'EN 1992-1-1.

De façon conservative tu peux prendre les coefficients alpha 1 à 5 = 1.00

Le cas d'adhérence bonne/médiocre est défini dans le §8.4.2 de L'EN 1992-1-1.

Les dispositions constructives de l'EC8 ;de mémoire c'est le §5.6 ( à confirmer); doivent être considérées. 

Cordialement,

Issam

 

Oui merci je regarde apres je vous revien

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…