Jump to content
Posted
comment_102653

Bonjour 

je viens par ce sujet posé un problème qui nécessite une réflexion sur le mode de terrassement sous un bâtiment existant de 40m de hauteur

le terrassement ce fera sur une auteur de -3.00m sous l'existant.

le problème c'est qu'il ne faut pas mettre la stabilité de l’ancien bâtiment R+10 , au cour de la réalisation d'une nouvelle tour (en noir dans le doc joint)

ici deux semelles de rives et un radier d'ascenseur de l'ancien bâtiment débordent (voir doc joint) 

pour manque de moyen (battage, forage...) on ce trouve limité dans les idées et le temps.

Merci pour vos propositions d'ingénieurs

CDT

travaux sous oeuvres.jpg

  • Replies 3
  • Views 1.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • 2 months later...
comment_104879

bsr avant meme de proceder au blindage ,pour la stabilité du batiment existant,tu devra nous completer certains données, comme tu nous a dejà dit que la profondeur de la fondation du nouveau batiment est de 3m,alors il faudra nous préciser les données ci-après pour faire des pétites verifications donc

-La profondeur de la fondation du batiment  existant

-la cohesion du sol du sol en place

-L'angle du frottement interne de ce sol

 

Edited by Bisudi Bazola Aimé