- Réponses 4
- Vues 8.2k
- Créé
- Dernière réponse
Jours populaires
Messages populaires
-
Oui j'ai passé un peu de temps sur le net à me renseigner sur les phénomènes d'instabilité et d'après ce que j'ai pu comprendre les modes propres sont bien les déformations obtenues sous charge critiq
Bonjour,
J'ai un doute pour définir la longueur de flambement d'un poteau.
Ma structure est un portique simple constitué de 2 poteaux et d'une poutre. (voir capture)
Ma question est la suivante : Que dois-je considérer comme longueur de flambement pour les poteaux?
J'aurais tendance à prendre 2*L mais en même temps les poteaux ne sont pas totalement libres en tête. Par contre je ne pense pas qu'on puisse considérer que le poteau est rotulé en tête car les déplacements ne sont pas complétement bloqués.
Merci d'avance pour votre aide.
Petite précision : les poteaux sont encastrés en pieds