    Bonjour  il faut précisé: 1- à quel niveau ce poteau ce trouve , montré avec un dessin ou photo 2-la hauteur d'étage. si non : 1-si le poteau est un raidisseur d'un voile port

Messages recommandés

Posté(e)
comment_102814

Bonjour 

il faut précisé:

1- à quel niveau ce poteau ce trouve , montré avec un dessin ou photo

2-la hauteur d'étage.

si non :

1-si le poteau est un raidisseur d'un voile porteur il y a un probleme

2-si le poteau est intégré dans un voile péripherique je pense pas qu'il y a un probleme il sufit de le redressé dans les étage sup

Bon courage

Posté(e)
comment_102818

Bonjour,

Il faut faire une vérification de ton pied de poteau en prenant en compte ton moment additionnelle dû à l'excentricité de ta charge : Madd= N x (e= 0.08m)

Si ta section est justifiée alors c'est OK sinon tu as un Pb.

Cdt,

Issam

Posté(e)
comment_102842

Généralement la tolérance avant démolition  est de 1 cm pour poteau de 3 m car l’élément ne répond plus à sa fonction et dans ton cas avec une inclinaison de 8 cm, ce n'est même plus la peine de chercher a le récupérer, la démolition s'impose de faite.

Posté(e)
  • Auteur
comment_102991

merci pour tout le monde la bonne décision c'est la démolition  point a la ligne 

un autre problème est apparu après une autre visite au chantier les coffreurs on couper les 4 barre d'attente pour un poteau  de 12 barres c quoi la solution

 