Posted December 5, 20159 yr comment_102805 je cherche une solution pour un poteau intégrer au voile et il est incliné de 8 cm une solution apart la dimolution
December 5, 20159 yr comment_102814 Bonjour il faut précisé: 1- à quel niveau ce poteau ce trouve , montré avec un dessin ou photo 2-la hauteur d'étage. si non : 1-si le poteau est un raidisseur d'un voile porteur il y a un probleme 2-si le poteau est intégré dans un voile péripherique je pense pas qu'il y a un probleme il sufit de le redressé dans les étage sup Bon courage
December 6, 20159 yr comment_102818 Bonjour, Il faut faire une vérification de ton pied de poteau en prenant en compte ton moment additionnelle dû à l'excentricité de ta charge : Madd= N x (e= 0.08m) Si ta section est justifiée alors c'est OK sinon tu as un Pb. Cdt, Issam
December 7, 20159 yr comment_102842 Généralement la tolérance avant démolition est de 1 cm pour poteau de 3 m car l’élément ne répond plus à sa fonction et dans ton cas avec une inclinaison de 8 cm, ce n'est même plus la peine de chercher a le récupérer, la démolition s'impose de faite.
December 8, 20159 yr comment_102896 Bonsoir Si tu veux pas procéder à la démolition, tu peut le garder, mais il faut savoir que la tolérance citée dans la réglementation est largement dépassée.
December 11, 20159 yr Author comment_102991 merci pour tout le monde la bonne décision c'est la démolition point a la ligne un autre problème est apparu après une autre visite au chantier les coffreurs on couper les 4 barre d'attente pour un poteau de 12 barres c quoi la solution