Jump to content

Featured Replies

Posted
comment_102860

Bonjour amis ingénieurs structure,

Je me permet de poster sur ce site afin d'avoir vos avis sur un problème technique. Il s'agit de la conception d'un bâtiment R+2, en béton armé.

Les dalles du R+1 et RDC sont en appuis sur un voile de refend béton ayant un porte à faux de 1.40 m. Je ne sais pas comment le reprendre.

J'avais plusieurs idée, doit on :

1-Placer une poutre sous le plancher du RDC et la calculer avec la totalité de la charge se trouvant en dessus.(poids mort)

2-Faire travailler le voiles du R+1 en poutres voiles (sachant qu'il y a une ouverture au R+1)

3-Autre ?

Pour info le moment au nu de la poutre du RDC à l'ELU est de 210 kN.m.

 

 

Coupe sur voile.pdf

comment_102884

Bonjour,

L'option 1)  reste toujours une option possible, avec un calcul sans doute du côté de la sécurité (le refend par diffusion des efforts à 45° ne renverrait pas tout son poids à la poutre)

Pour le reste, un croquis serait le bienvenu, même à main levée

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...