Bonjour,

J’ai besoin d’aide pour dimensionner un bassin de rétention d’eau de pluie. Le projet concerne la construction d’un site industriel. 
Tout d’abord, nous avons, grâce à Covadis, déterminer le volume requis du bassin qui sera de 1800m3.
Le niveau du site a été fixé à +6.60 par rapport au NGF. Le réseau EP aura une longueur totale de 520ml. Si l’on suppose que le réseau d’eau pluviale doit une pente de 3mm/m, cela vaudrait dire que le niveau d’eau du réseau arrivé au bassin de rétention aura une valeur de +4,44 :
520 x 0,003=1,56m de dénivelé. 
6-1.56=4,44 la valeur 6m vient du niveau du fil d’eau au départ du réseau EP.
Quelle hauteur faut-il entre le niveau du fil d’eau et le fond du bassin ? Y’a-t-il une réglementation ? (Il me semble qu’il faut mettre une hauteur de 2m)
La valeur +4,44 correspond-elle au NPHE (Niveau des plus hautes eaux) ?
Peut-on mettre « en charge » le réseau eau pluvial dans le but de réduire cette hauteur pour éviter de faire un bassin trop profond ?
Le système de surverse est t’il correcte et nécessaire ? 

Merci d’avance

PS : Je débute vraiment en VRD xD

coupe bassin.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...