Posté(e) Decembre 8, 20159 a comment_102894 Bonsoir à tousQue proposez vous comme solution pour une reprise de bétonnage de poteaux sans produit sika après 48h du coulage
Decembre 8, 20159 a comment_102895 Bonjour Si vous voulez dire le coulage d'un poteau en deux fois, cela nécessite une démolition pure et simple
Decembre 8, 20159 a comment_102900 y a pas de reprise dans le coulage des poteaux .....démolition dans ce cas
Decembre 9, 20159 a comment_102945 JE NE SAIS PAS POURQUOI DEMOLIR IL N Y A AUCUN PROBLEME IL SUFFIT DE BIEN NETTOYER.
Decembre 10, 20159 a comment_102948 C'est simple si l'emploi du sika latex s'avère coûteuse 1/ bien nettoyer les aciers en attente de tous le Beton accrocher lors du premier coulage 2/ rendre rugueuse la surface de bétonnage et eleminer toutes toute masse non accrochée 3/ humidifié la surface de reprise avant le coulage
Decembre 10, 20159 a comment_102966 L’élément porteur et transmetteur de charges, le plus important d'une structure en béton armé, surtout lorsqu'il n’y a pas de voiles de contreventements, qui ne prend pas beaucoup de matériau de surcroit et que l'on doit choyer se voit réduire à une question de reprise de bétonnage !!! Désolé messieurs, car même avec votre sika-miracle, il n’y a pas de reprise de bétonnage, c'est la reprise pure et dure du poteau.
Decembre 10, 20159 a comment_102967 D'accord mr Amazon comment couler et vibrer correctement un poteau de 6m en un seul coup ,on ne peut éviter la reprise de bétonnage
Decembre 10, 20159 a comment_102968 Bonsoir pour couler et vibrer correctement un poteau de 6.00 m et plus, il faut confectionner sur le coffrage une trappe à mi hauteur pour vous permettre à couler le poteau en une seule fois (et d'éviter la reprise. Cordialement Modifié Decembre 10, 20159 a par kharasana
Decembre 10, 20159 a comment_102971 bonsoir, selon moi, coulé un poteau de 6m ou plus en un seul coup est un peu compliqué et risqué, il suffit a mon avis de couler le poteau en 3 coup, c'est a dire, couler d'abord une première fois sur une hauteur de 2m, attendre quelques heures jusqu'à se ke le poteau se durcir un peu afin de répondre le 2 eme coulage de 2 m de hauteur,et enfin suivre le même procéder pour le 3ième coulage pour celui qui veut couler son poteau de 6m en un seul coup risque de faire sauter son coffrage..
Decembre 12, 20159 a comment_102999 Si vous parler de reprise le poteau est repris pour chaque etage sur la dalle inferieure sans aucune precaution alors que la zone est nodale elle est la plus dangereuse je ne sais pas pourquoi la reprise va poser un probleme ailleurs.
Decembre 14, 20159 a Auteur comment_103050 Merci pour vos réponses Je pense que la meilleur solution c est la démolition de la partie coulée sans sika, utiliser sikalatex puis couler de nouveau pour avoir la hauteur voulue du poteau Modifié Decembre 14, 20159 a par ismail drira
Bonsoir à tous
Que proposez vous comme solution pour une reprise de bétonnage de poteaux sans produit sika après 48h du coulage