Bonjour,

La charge dans les cas courants est de 100daN/m et 60daN/m restectivement pour les lieux publics et privés  (type habitation) appliqué à 1 mètre de hauteur et conformément à la NF P 01-012.

Concernant les remplissage vitré de garde corps, il convient de se rapprocher du DTU39 P5 qui précise une surface maximale en fonction du type de vitrage feuilleté et à condition d'une prise en feuillure de min 15mm sur les 4 côtés.

A titre d'exemple un 44.2 ne devra pas avoir une surface supérieure à 2 mètres carrés.

Cordialement,