Posted December 13, 20159 yr comment_103021 bonjour, je suis entrain de superviser un batiment r+2 a usage d habitation mais le seul souci que j'ai c par rapport a des hauteurs de poutre que je juge trop grande je sais pas maintenat qu est ce que vous en penser j ai poster la photo dite moi vous trouver ca normal ou non. limage est lourddonner moi vos mail je vous lenvoi
December 13, 20159 yr comment_103026 salam oui une poutre de 15x40 ou bien 15x80 c'est exagéré !!! même l'entre-axe n'est pas important je pense qu'il faut revoir les dimensions de ces poutres
December 13, 20159 yr Author comment_103027 il y a 17 minutes, Amine.btp a dit : salam oui une poutre de 15x40 ou bien 15x80 c'est exagéré !!! même l'entre-axe n'est pas important je pense qu'il faut revoir les dimensions de ces poutres Oui effectivma c ca k je me sui di mai il fau savoir ke c une surface en porte a faux retenu par des pourtre consol de 1,20 habitable . Maintna a lexecution jai mi des des poutre de 15*40 mai on a eu un reunion de chantier on ma demander de rectiifier et metr les poutre 15*80
December 13, 20159 yr comment_103029 mais des poutres de 15x80 sont moins stable vis-à-vis le déversement, est ce que cette poutre a été vérifiée dans ce point là? au moins on augmente la largeur et on diminue la hauteur
December 13, 20159 yr Author comment_103030 il y a 2 minutes, Amine.btp a dit : mais des poutres de 15x80 sont moins stable vis-à-vis le déversement, est ce que cette poutre a été vérifiée dans ce point là? au moins on augmente la largeur et on diminue la hauteur Je sai pas quesqu vou m conseiller dimensionner en consideran des poutre 15*40
December 13, 20159 yr Author comment_103031 il y a 28 minutes, Amine.btp a dit : mais des poutres de 15x80 sont moins stable vis-à-vis le déversement, est ce que cette poutre a été vérifiée dans ce point là? au moins on augmente la largeur et on diminue la hauteur Epui moi j penser k les prblem de deversma ca s noter plus sur les profiles metalique
December 13, 20159 yr comment_103032 il y a 13 minutes, Soumare93 a dit : Epui moi j penser k les prblem de deversma ca s noter plus sur les profiles metalique oui c'est pour les profiles métalliques mais une poutre en BA mince à ce point je n'ai jamais rencontré vous utilisez quel code pour dimensionner votre structure? parce que il y a normalement une formule pour limiter le rapport hauteur / largeur par exemple, en Algérie, on a le RPA (règlement parasismique) qui oblige que 1/4<h/b<4
December 13, 20159 yr comment_103034 bonjour généralement en prend L/12.5 pour une poutre continue par ce que l'hyperstaticité va diminue les sollicitation;et L/10 pour une portique a un seul de travée avec vérification de la condition de l'RPA largeure avec hauteur pour évitier la déformation latérale
December 14, 20159 yr Author comment_103044 Il y a 11 heures, gasmi bel a dit : bonjour généralement en prend L/12.5 pour une poutre continue par ce que l'hyperstaticité va diminue les sollicitation;et L/10 pour une portique a un seul de travée avec vérification de la condition de l'RPA largeure avec hauteur pour évitier la déformation latérale Oui c le meme principe que jai utiliser le rapport l/10 Il y a 11 heures, Amine.btp a dit : oui c'est pour les profiles métalliques mais une poutre en BA mince à ce point je n'ai jamais rencontré vous utilisez quel code pour dimensionner votre structure? parce que il y a normalement une formule pour limiter le rapport hauteur / largeur par exemple, en Algérie, on a le RPA (règlement parasismique) qui oblige que 1/4<h/b<4 On utilise leurocode
December 14, 20159 yr comment_103062 La hauteur est calculée par rapport à la portée de celle ci, dans le cas hyperstatique on prend L/15 et dans le cas statique on prend comme H= L/12.5 ( cela est du aux moment réduits aux appuis dans le cas de poutres continues, données : béton armé avec ses caractéristiques conventionnelles ) pour la base elle se situe entre 0.4 h et 0.7 h, pour la vérification il faut juste vérifier la flèche à l'ELS et le rapport des dimensions poutre/poteau du RPA (on évite des poutres plus larges que les dimensions du poteau lié à celle ci dans le cas contraire la répartition de la rigidité ne sert a rien face aux forces sismique)
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.