- Replies 10
- Views 1.6k
- Created
- Last Reply
Popular Days
Most Popular Posts
-
bonjour généralement en prend L/12.5 pour une poutre continue par ce que l'hyperstaticité va diminue les sollicitation;et L/10 pour une portique a un seul de travée avec vérification de la condit
-
mais des poutres de 15x80 sont moins stable vis-à-vis le déversement, est ce que cette poutre a été vérifiée dans ce point là? au moins on augmente la largeur et on diminue la hauteur
-
salam oui une poutre de 15x40 ou bien 15x80 c'est exagéré !!! même l'entre-axe n'est pas important je pense qu'il faut revoir les dimensions de ces poutres
bonjour, je suis entrain de superviser un batiment r+2 a usage d habitation mais le seul souci que j'ai c par rapport a des hauteurs de poutre que je juge trop grande je sais pas maintenat qu est ce que vous en penser j ai poster la photo dite moi vous trouver ca normal ou non. limage est lourddonner moi vos mail je vous lenvoi