Jump to content
Posted
comment_103061

comment evaluer les valeurs du carrotage pour decider de garder ou de demolir des poteaux.

les valeurs de carrotage sur ces poteaux sont les suivants :

poure poteau 01 : 16.8mpa
et poteau 02: 18.20 mpa
poteau 03: 17.00 mpa
  • Replies 2
  • Views 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • ça dépends des exigences du client ou du CPS. en général ils dépendent du type du béton utilisé pour le calcul et  la réalisation ( C20/25, 25/30 ....etc) ( conventionnellement il doivent pas être inf

  • Pour un dosage de 350 kg il ne faut pas accepter les poteaux au dessous de 160 bar (c'est le minimum de résistance devant etre  applicable dans un béton de structure selon le BAWEL) ----> démolir

Featured Replies

comment_103063

ça dépends des exigences du client ou du CPS. en général ils dépendent du type du béton utilisé pour le calcul et  la réalisation ( C20/25, 25/30 ....etc) ( conventionnellement il doivent pas être inférieur à 20 en cylindrique ;  Minimal des normes en vigueurs comme le RPA , 20MPa) 

comment_103065

Pour un dosage de 350 kg il ne faut pas accepter les poteaux au dessous de 160 bar (c'est le minimum de résistance devant etre  applicable dans un béton de structure selon le BAWEL) ----> démolir

sinon on peut se rattraper par un chemisage