Aller au contenu
Posté(e)
comment_103068

Bonsoir les amis,

Dans le suivi du chantier, et selon la réglementation est ce qu'il y a une reception de coffrage?...Je veux dire, après réception de ferraillage (le cas d'un réservoir par exemple) est ce qu'on peut exiger à l'entreprise d'utiliser le type de coffrage (en panneux de bois multiple, planches en bois ou métallique) et la méthode de sérrage et fixation (assemblé, boulonné ou soudé)?.....où bien laisser le choix à l'entreprise et le responsabiliser de tel façon que la réception par l'ingenieur sera faite après décoffrage et en cas de malfaçon l'entreprise assume ses résponsabilités?...en résumé est ce que la réception du coffrage relève de la mission d'ingenieur ou bien l'entreprise est la seule responsable?...je dis ça parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas une main d'oeuvre qualifié et travaillent avec des anciens méthodes et pour définir les résponsabilités de chacun entre l'ingenieur de suivi et l'entreprise.

Merci.

  • Réponses 2
  • Vues 2.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • soul-hunter
    soul-hunter

    bonsoir redo, d'après mon expérience la réalisation des coffrages est un point d’arrêt qui nécessite le contrôle de l’ingénieur avant de mettre en œuvre les bétons. pour ce faire il faut con

recommended_posts

comment_103069

bonsoir redo,

d'après mon expérience la réalisation des coffrages est un point d’arrêt qui nécessite le contrôle de l’ingénieur avant de mettre en œuvre les bétons.

pour ce faire il faut contrôler:

- qualité des coffrage,

- classement des parement (surface non vue, soigné simple ou soigné fin),

- contrôle de la mise en œuvre (propreté, utilisation de produit décoffrant, boites de réservations, fixation solide, masticage des trous, réglage des panneaux selon plans, mise en place des tiges de serrage......).

le choix des moyens revient à l'entreprise tout en respectant (le cahier de charges, mémoire technique de soumission et règles de l'art), et l'entreprise est responsable de ces choix en cas de non conformité.

 

  • Auteur
comment_103103
Il y a 22 heures, soul-hunter a dit :

bonsoir redo,

d'après mon expérience la réalisation des coffrages est un point d’arrêt qui nécessite le contrôle de l’ingénieur avant de mettre en œuvre les bétons.

pour ce faire il faut contrôler:

- qualité des coffrage,

- classement des parement (surface non vue, soigné simple ou soigné fin),

- contrôle de la mise en œuvre (propreté, utilisation de produit décoffrant, boites de réservations, fixation solide, masticage des trous, réglage des panneaux selon plans, mise en place des tiges de serrage......).

le choix des moyens revient à l'entreprise tout en respectant (le cahier de charges, mémoire technique de soumission et règles de l'art), et l'entreprise est responsable de ces choix en cas de non conformité.

 

Bonsoir Soul-hunter,

Je suis tout a fait d'accord avec toi sur les points que tu as soulevé, mais moi je parle des responsabilités de chacun entre l'ingenieur et l'entreprise, surtout si cette dernière n'est pas qualifiée, et souvant on est confronté à ce genre d'entreprises qui utilisent des anciens méthodes de coffrage (je te donne un exemple: un pannaux de coffrage sérré avec armature en fi 6), l'ingenieur ne peut pas entrer dans la méthode utilisé par l'entreprise dans le serrage et l'etaiement dans ce cas, alors l'entreprise est entièrement responsable en cas de dégats!

Merci. 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…