Aller au contenu
Posté(e)
comment_103083

Bonjour les amis,

Je suis entrain de dimensionner un batiment scolaire R+3,

Je me retrouve face a une situation ou certains poutres du rdc doivent reprendre à leur extremité la charge des poteau depuis le R+3..le Bael ne le conseille pas mais je ne sais plus quoi faire..Je pensais a mettre des gousset .aidez moi svp. Merci

  • Réponses 6
  • Vues 2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Tu peux répartir la charge en créant des consoles à chaque niveau!!!!! "mais si l’architecture ne l'accepte pas, tu augmentes le H de la console au RDC et R+3.  "attention ce cas fera travailler ton p

recommended_posts

comment_103229

Tu peux répartir la charge en créant des consoles à chaque niveau!!!!! "mais si l’architecture ne l'accepte pas, tu augmentes le H de la console au RDC et R+3.  "attention ce cas fera travailler ton poteau en traction", j'ai eu des cas similaire. si la charge revenant aux poteaux n'est pas importante, tu travailles seulement la console au RDC.

 

Bon courage.

 

  • 2 semaines après...
comment_103415

Bonjour;

Vous pouvez utiliser un poteau naissant sur ta poutre en prenant compte de la charge concentré du poteau sur la poutre dans la phase d etude

Bon courage.

Modifié par ismail drira

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…