Bonjour,

Y a-t-il d'autres méthodes pour le maintien latéral de la semelle inférieure d'une ferme contre le déversement, à part le système de bracons qui les tiennent aux pannes, comme illustré dans le schéma en dessous.

Est-ce qu'on peut considérer un raidisseur seul, qui tient les deux semelles entre elles, un maintien contre le déversement de la semelle inférieure ?

Je n'ai trouvé de réponses dans aucun document.

Merci pour votre aide.

5672f5aca913c_Sanstitre.png.e62f425777fd

  • Replies 6
  • Views 6.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Avec des raidisseurs verticaux c'est possible, il faut faire à l'assemblage des pannes au droit des raidisseurs.

Posted Images

Featured Replies

  • Author
comment_103172

Bonjour, 

Merci pour vos réponses.

Il y a 11 heures, scorpion a dit :

Avec des raidisseurs verticaux c'est possible, il faut faire à l'assemblage des pannes au droit des raidisseurs.

Avez-vous rencontré un document qui en parle s'il vous plaît ?

  • 3 weeks later...
comment_103651

Bonjour

Avec des raidisseurs seulement ca peut marcher, mais uniquement si vos pannes retiennent la rotations au droit des raidisseurs, c'est a dire qu'elles soient encastrés a l’assemblage.

 

Il y a aussi une solution c'est de mettre en œuvre des fer rond qui ne travaillent qu’en traction et qui lient les semelles inférieures de chacun de vos profilés, par contre ca nécessite des elements en compression sur vos fermes de rives

Voir exemple ci dessous.

 

Capture.PNG

 

Par contre on ne parle que du maintien au déversement de la semelle inférieure

Edited by keuj84

comment_103670

bonjour

Contrairement à une croyance trop largement répandue, le raidissage vertical de l'âme d'une
poutre au moyen de raidisseurs transversaux soudés à la fois sur l'âme et sur les semelles n'est pas susceptible d'augmenter notablement le moment critique de déversement élastique de la poutre. Le seul effet que l'on peut attendre de tels raidisseurs est de procurer un certain
maintien contre le gauchissement. Cependant, l'épaisseur habituelle de ces raidisseurs - normalement comparable à l'épaisseur des semelles de la poutre - est en général largement insuffisante pour empêcher le gauchissement.

Le soudage de plats sur les bords des semelles (étrésilions), effectué de façon à créer des sections fermées adjacentes sur la longueur de ces plats, est comparativement plus efficace Ceci est dû moins à l'éventuelle réduction locale du gauchissement, qu'à l'augmentation substantielle de la rigidité de torsion des tronçons de poutre qui possèdent ainsi une section fermée. La longueur des étrésilions est certainement un paramètre important

cordialement 