bonjour ; 

j'aimerai savoir comment calculer rapidement la charge maximale q'un poteau peut supporter , 

exemple : pour un poteau 30*30 en BA c'est combien ?! 

cordialement :) 

  • Replies 8
  • Views 4.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bon déjà sa dépend si ton poteau travail en compression ou compression flexion. Si tu est en compression pure, en premiere approximation tu peux négliger l apport des aciers, qui ne sera pas sign

  • bonjour a tous ; dans le cas sismique il faut vérifier l'effort normale de compression sous la combinaison dynamique Nd a une valeur trés bas (dans les régle RPA Nd est inf a 0.3 est dans l'EROU CODE

  • Rebonjour Abdou, Effectivement, les réponses de berenthor et gasmi bel sont pertinantes : - En cas de flexion composée, le ferraillage joue un rôle important (pour pas dire prépondérant). Et

Featured Replies

comment_103331

Salut abdou,

Au BAEL, et à l'ELS, il me semble que la contrainte du béton est limité à 0,6*Fc28/ (A confirmer !!!!!!!!)

Donc, en sachant que sigma = 0,6*Fc28 = F/S (S etant l'aire du béton : axb)

=> F = 0,6*Fc28

Ca reste un calcul vite fais :) A confirmer !!!!

Cordialement

Mehdi

 

comment_103344
Il y a 12 heures, am__mehdi a dit :

Salut abdou,

Au BAEL, et à l'ELS, il me semble que la contrainte du béton est limité à 0,6*Fc28/ (A confirmer !!!!!!!!)

Donc, en sachant que sigma = 0,6*Fc28 = F/S (S etant l'aire du béton : axb)

=> F = 0,6*Fc28

Ca reste un calcul vite fais :) A confirmer !!!!

Cordialement

Mehdi

 

Salut Mehdi 

Consernanant la force qui peut supporter un poteau de section 30x30 avec un ferraillage par exp 6HA12  est la meme que celle ferrailler de 8HA14 ?

comment_103345

Bon déjà sa dépend si ton poteau travail en compression ou compression flexion.

Si tu est en compression pure, en premiere approximation tu peux négliger l apport des aciers, qui ne sera pas significatif par rapport au béton.

En flexion composée tu peux utiliser les diagrammes d'interaction (des feuilles Excel sont disponible dans la zone téléchargement du site)

comment_103346
Il y a 1 heure, Berenthor a dit :

Bon déjà sa dépend si ton poteau travail en compression ou compression flexion.

Si tu est en compression pure, en premiere approximation tu peux négliger l apport des aciers, qui ne sera pas significatif par rapport au béton.

En flexion composée tu peux utiliser les diagrammes d'interaction (des feuilles Excel sont disponible dans la zone téléchargement du site)

Meeeerci

comment_103353

bonjour a tous ; dans le cas sismique il faut vérifier l'effort normale de compression sous la combinaison dynamique Nd a une valeur trés bas (dans les régle RPA Nd est inf a 0.3 est dans l'EROU CODE 0.5 ;portant que le béton travail bien a la compressionpour pour tenu en compte la rigidité flexionelle.

comment_103363

Rebonjour Abdou,

Effectivement, les réponses de berenthor et gasmi bel sont pertinantes :

- En cas de flexion composée, le ferraillage joue un rôle important (pour pas dire prépondérant). Et ceci, pour répondre aussi à karouimokhtar

- Si tu es en zone sismique, la réponse de gasmi bel est appropriée

Si tu n'est pas en zone à forte sismicité, et si ton poteau ne travail pas beaucoup en flexion, et si tu cherche juste à faire un prédim de ta structure, tu peux faire le calcul rapide que j'ai cité dans mon message précedant pour avoir une idée sur les dimensions de ton poteau

J'éspere qu'on a pu t'aider :)

Cordialement