Jump to content
Posted
comment_103414

Bonjour à tous. ..petit problème lors du calcul d'armature d'une poutre en té ..il faut donc calculer les armatures à la flexion simple et en retranché celle provenant de la compression. ..mais il se fait que les armatures de la compression sont largement supérieur à celle de la flexion simple. ..je sais que c'est possible. ..mais je ne comprends pas comment faire pour régler le problème! !!!

  • Replies 1
  • Views 1.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_104813

Bonjour SAVI, 

En effet c'est possible d'arriver à un tel résultat lorsque l'on n'a pas bien mené le calcul manuel, il y a une petite astuce en flexion composée. Peux-tu m'envoyer une image de la section que tu as calculé, ainsi je te montrerai comment tu dois traiter ce cas de flexion composée aux Eurocodes 2.

Mais déja, si tu trouves une section très faible en flexion, tu devras mettre en place un ferraillage minimal selon les recommandations  EC2 .

J'attends ta réponse , 

 

Join the conversation