Dans le cadre de ma mission de suivi, j'ai découvert des anomalies après le décoffrage du béton d'une cuve cylindrique d'un château d'eau de capacité 250m3 .
Le constat que j'ai fait c'est que le béton est poreux et ségrégés (échappement de la laitance de béton) sur plusieurs endroits notamment en pied du voile et poteaux raidisseurs (voir les photos ci-joint)
pour information:
Le béton a été confectionné par une centrale à béton avec l'utilisation d'un adjuvant hydrofuge qui s'appel "TEKNAPROOF PPC" et assisté sur site par un agent du laboratoire, le béton été acheminé en haut de la cuve par un camion girafe.
Pour mon analyse du problème je soupçonne un surdosage ou mal utilisation de l'adjuvant hydrofuge selon la fiche technique et un manque de vibration de béton.
Est ce qu'il faut démolir ou bien existe-t-il une solution pour y remédier?
Bonjour,
La mauvaise qualité du béton peut être causé à mon sens:
-Perte de laitance en pied, donc pour le restant des travaux il faut interposer un joint mousse au dessous du coffrage.
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonsoir les amis
Dans le cadre de ma mission de suivi, j'ai découvert des anomalies après le décoffrage du béton d'une cuve cylindrique d'un château d'eau de capacité 250m3 .
Le constat que j'ai fait c'est que le béton est poreux et ségrégés (échappement de la laitance de béton) sur plusieurs endroits notamment en pied du voile et poteaux raidisseurs (voir les photos ci-joint)
pour information:
Le béton a été confectionné par une centrale à béton avec l'utilisation d'un adjuvant hydrofuge qui s'appel "TEKNAPROOF PPC" et assisté sur site par un agent du laboratoire, le béton été acheminé en haut de la cuve par un camion girafe.
Pour mon analyse du problème je soupçonne un surdosage ou mal utilisation de l'adjuvant hydrofuge selon la fiche technique et un manque de vibration de béton.
Est ce qu'il faut démolir ou bien existe-t-il une solution pour y remédier?