Aller au contenu
Posté(e)
comment_104288

Bonjour,

On me demande de vérifier la résistance du linteau ci-contre,

Dimensions : 1,15m côté gauche et 1,15m côté droit du linteau. Il n'y aura pas de poteau à l'angle. sections 19 cm de large par 25 cm de hauteur.
On me parle de porte à faux (avec des rapports 1/3 2/3 que je ne comprends pas spécialement), mais pour ma part il me semble que c'est un linteau sur 2 appuis classique de 60 cm. Des hourdis viennent reposer au dessus de ce linteau. 2500 kg/m (ELU norme européennes)
Je calcule mon linteau déployé c'est à dire 1,15 + 1,15 m = 2,3m de portée. Il y a probablement un peu de torsion mais faible il me semble car la bras de levier est faible. 

Pourriez-vous m'indiquer quelle logique suivre, je ne trouve pas de renseignements sur les linteaux en béton armé et je n'arrive pas à le modéliser sur Robot (RSA),

Je vous remercie d'avance

MX-2600N_20160202_080844.pdf

Modifié par Cordy Félicien

  • Réponses 4
  • Vues 4.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_104314

Bonjour,

En fait ton linteau n'est pas simplement à "déployer", il faut voir le plan complet et choisir quelle partie reprendra ton second linteau.

En gros t'aura un linteau principal (noté L1) dont il faudra prévoir une longueur d'équilibre (dans la maçonnerie) avec une partie en console (reprenant ta charge répartie + une ponctuelle due au linteau 2 (1,56t)) et un linteau secondaire (L2) qui reposera sur ton L1 (linteau classique reprenant une charge linéaire).

 

Sans titre.png

Modifié par loepower

  • Auteur
comment_104329

Bonjour Loé, 

Je vous remercie de votre réponse,

En l'état actuel des choses, le linteau a déjà été réalisé et on me demande de vérifier et de donner un avis objectif,

Chaque appuis du linteau est de 1 m de longueur, (voir schéma),

Ce linteau est 'pincé' entre le mur et les hourdis au dessus ainsi que les murs encore au dessus de l'étage. 

je suis un peu perdu...

Les charges ELU et ELS sont largement surévaluées car cela ne tient pas compte de l'effet triangulaire de répartition etc... 

Si vous pouvez m'éclairez un peu plus,

Je vous remercie d'avance,

 

20160203115033.pdf

comment_104376

Désoler pour la réponse tardive.

Perso, ça bougera pas. La seule question c'est surtout niveau ferraillage et flèche exercée sur ta menuiserie.

Tu peu attendre des avis plus valables que le mien pour te rassurer ^^.

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…