Salut tout le monde...

Voici un cas réel survenu sur un des chantiers du bâtiment.Suite à l'apparition de certaines fissures sur des éléments de structures en béton armé,le maitre de l'ouvrage a préféré traiter ces fissures par un procédé d'injection.L'opération terminée il a fallut vérifier que le béton"traité" a retrouvé son monolithisme d'origine,c'est à dire qu'il n'y a plus de vides à l'intérieur.Le procédé de vérification adopté est l'essai à ultrasons.

L'opérateur mesure le temps mis par l'onde ultrasonique pour traverser le béton saint puis le temps mis pour traverser le béton fissuré et traité.Les deux distances sont identiques biensûr.L'essai est normalisé,c'est à dire que les mesures se font sur des distances de 10cm,20cm,30cm puis 40cm.La question est:

Si on pose

Tbs:Temps mis par l'onde ultrasonique pour traverser le béton saint;

Et

Tbft:Temps mis par l'onde ultrasonique pour traverser le béton fissuré et traité.

Doit-on avoir (Tbs sup à Tbft) ou bien (Tbs inf à Tbft) pour conclure à l'homogénéité du béton.

  • Replies 22
  • Views 4.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bentafat_rachid
    bentafat_rachid

    les fissures sont caractérisées par : leur age , tracé , ouverture ; profondeur ; activité et /ou leurs evolution ( variation de l'ouverture moyenne) selon leur origine, les fissures

Featured Replies

comment_7677

Si je me rappelle bien du sujet,c'étaient des fissures que le maître de l'ouvrage avait demandé de traiter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(aprés avoir fait des études en psychologie et en sociologie).J'invite vivement m.Sinimmar de lire le msg concernant le procés de Boumerdes...

  • 2 weeks later...
comment_8438

jè lu la question (assez précise dailleurs) de terminator et le brillant exposé de rachid.

voila comment je vois notre problème: le béton fissuré est un béton dans lequel il ya eu apparition de vide donc présence dair, et le beton sain est un béton qui a une proportion de vide à un pourcentage moindre que le béton fissuré.

lorsque le beton fissuré est traité , on a injection dun materiau de caractérise différente que le beton en place alors la question est de savoir si londe sonore se déplace plus vite dans celui-ci que dans le beton initiale.

dun autre coté il faut aussi déterminé comment londe se propage au niveau de linterface materiau de traitement et beton en place.

mais toute choz égale par ailleurs ma conclusion est que tbft est toujours au moins égale à tbf alors on ne peut jugé du monolithisme de notre béton traité. cè mon point de vue.