Février 12, 20169 a comment_104589 En fonction du biais, la méthode de calcul n'est pas forcement la même... on peut ou non négliger le biais.... les dispositions du ferraillage)... Et les efforts bien entendu. http://www.setra.fr/html/logicielsOA/Ponts_Types/CHAMOA-P/CHAMOA_P_Annexes.pdf Étudiant Génie Civil
Février 12, 20169 a Auteur comment_104592 j'ai un biais de 30 grad pour un pont hyperstatique de 4 travées .
Février 12, 20169 a comment_104594 je tinvite a regarder le lien du commentaire précédent Étudiant Génie Civil
Février 14, 20169 a Expert comment_104636 Bonjour, Ci-joint quelques informations. Je vous conseille fortement de voir si l'axe en plan de la voie peut être modifié pour ramener le biais à environ 70 grades. Il faut vraiment se trouver en milieu urbain avec de fortes contraintes pour concevoir un ouvrage avec un biais de 30 grades. Avec un biais de 30 grades vous cumulerez les difficultés: -de calculs -d'exécution - d'exploitation et d'entretien Pont biais.pdf
Février 17, 20169 a Expert comment_104714 Bonjour, Le biais de votre ouvrage n'est pas de 30 grades mais plutôt de 70 grades.
Février 17, 20169 a Auteur comment_104715 on prend par rapport l'axe des poteaux qui est normal à la chaussé !!
Février 17, 20169 a Expert comment_104717 Bonjour, Biais.pdf Biais=Angle aigu entre axe de la voie portée et l'axe de l'appui
Qu' engendre _t-il le biais dans un pont ?