February 21, 20168 yr comment_104808 il y a 38 minutes, behaz a dit : Vous avez raison Mr Aimen . En effet le séisme vertical est compensé par l' improbabilité de la surcharge d'exploitation d’après le règlement , mais prendre E ou 1.2E dans l'évaluation de l'effort normal dans les poteaux , le règlement ne le précise pas . Cependant il est prudent de prendre 1.2E au lieu de E lorsqu'on est en présence d'une structure mixte où les voiles sont peu rigides par rapport aux portiques ( Cas des bouts de voiles ) ou parfois des poteaux trop proches des voiles dans le cas des structures contreventées par voiles . De toutes les façons lorsqu’on est en présence d'une structure contreventée par voiles , l'effort normal dans les poteaux du à 1.2E ou E, est négligeable . allah hou a3lam . Merci