Jump to content

Featured Replies

comment_104808
il y a 38 minutes, behaz a dit :

Vous avez raison Mr Aimen . En effet le séisme vertical est compensé par l' improbabilité de la surcharge d'exploitation d’après le règlement , mais prendre E  ou 1.2E dans l'évaluation de l'effort normal dans les poteaux , le  règlement ne le précise pas .

Cependant il est prudent de prendre 1.2E au lieu de E lorsqu'on est en présence d'une structure mixte où

les voiles sont peu rigides par rapport aux portiques ( Cas des bouts de voiles ) ou parfois des poteaux trop proches des voiles dans le cas des structures contreventées par voiles . De toutes les façons lorsqu’on est en présence d'une structure contreventée par voiles , l'effort normal dans les poteaux du à 1.2E ou E,  est négligeable  .  allah hou a3lam .

Merci

 

 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest