Aller au contenu
Posté(e)
comment_104784

Bonjour.

Dans le cas ou j'ai un batiment contreventé par des voiles, est-ce que j'ai besoin de vérifier l'article 7.4.3.1 du RPA:

v = Nd/(Bc*fc28) < 0.3

et est-ce que Nd est l'effort norma lde compression a l'elu?

Merci beaucoup.

Modifié par Walid Av

  • Réponses 11
  • Vues 5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

Images postées

recommended_posts

comment_104808
il y a 38 minutes, behaz a dit :

Vous avez raison Mr Aimen . En effet le séisme vertical est compensé par l' improbabilité de la surcharge d'exploitation d’après le règlement , mais prendre E  ou 1.2E dans l'évaluation de l'effort normal dans les poteaux , le  règlement ne le précise pas .

Cependant il est prudent de prendre 1.2E au lieu de E lorsqu'on est en présence d'une structure mixte où

les voiles sont peu rigides par rapport aux portiques ( Cas des bouts de voiles ) ou parfois des poteaux trop proches des voiles dans le cas des structures contreventées par voiles . De toutes les façons lorsqu’on est en présence d'une structure contreventée par voiles , l'effort normal dans les poteaux du à 1.2E ou E,  est négligeable  .  allah hou a3lam .