Aller au contenu
Posté(e)
comment_104820

Bonsoir,

j'ai un problème avec les sens principale et secondaire des poutres dans le plan ci joint , j'arrive pas a les déterminer

merci d'avance pour vos réponses

j'ai mis le coté gauche seulement, la structure est symétrique

Sans titre.png

Modifié par Tahar Besri
manque d'information

  • Réponses 15
  • Vues 9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonsoir, pour répondre directement à votre question concernant le sens porteur, il faut prévoir deux cas: Cas d'une dalle pleine: le sens porteur est en fonction du rapport lx/ly  (donc dan

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bonsoir moi j'aborderai ce sujet de la sorte ,en utilisant la dalle pleine,meme si toutes les poutres seront porteurs mais voyons voir son incidence par rapport à l'idée d'avoir une dalle corps creux

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour, il faut pas confondre entre poutre et poutrelles, souvent la plus grande distance est le sens porteur, pourquoi? c'est pour limiter la portée des poutrelles, cad la hauteur du plancher.

Images postées

recommended_posts

comment_104891
Il y a 6 heures, Abdoulaye Karembe a dit :

Bonsoir  Mon frère ,  o faite concernant cette  partie  ,  je pense que c'est le contraire  c a d    "   la plus petite porté est le sens porteur des poutrelles  "   a ma connaissance!

Cordialement 

Bonjour,

il faut pas confondre entre poutre et poutrelles, souvent la plus grande distance est le sens porteur, pourquoi? c'est pour limiter la portée des poutrelles, cad la hauteur du plancher.

comment_104894

Bonjour

Etant donné que les derniers étages vont être à usage commercial de ce fait, vous pourriez prévoir le dernier étage en structure métallique avec des grandes portées.

Cordialement

comment_104904
Il y a 4 heures, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour,

il faut pas confondre entre poutre et poutrelles, souvent la plus grande distance est le sens porteur, pourquoi? c'est pour limiter la portée des poutrelles, cad la hauteur du plancher.

Ah  ok  je vois maintenant mon frère  !  j'avais que  c'etait les poutrelles dont vous  parliez    je suis d'accord avec vous si vous parliez des poutres    Merci a vous      cordiallement

  • 4 mois après...
  • 9 mois après...
comment_116669

Bonjour les Bétonneur,

J'ai un soucis avec la Direction de l’Architecture de mon pays qui est en charge d examiner les plans d’exécution d"un projet de construction.

J'ai dimensionner une nervure de 4.60m de portée pour une dalle à corps de 16+4cm.  A priori ça passe sans problème et à ma grande surprise on me demande de changer le sens de portée de mes nervures car la portée est jugée trop grande. On me balance ça,  sans aucune vérification de mes calculs. En changeant le sens de portée de mes nervures cela provoquera une incidence sur toute structure q'u'il va falloir redimensionner. Que puis-je faire dans ce cas?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…