comment_105176

Cela se passe en plusieurs étapes.

 

1) Il faut entrer sur un programme de dimensionnement (type Alizée) les déflexions puis modéliser la structure existante.

2) le programme nous permet d'appréhender la qualité de la couche de forme (50 MPa, 80 MPa, 120 Mpa ....) sous réserve que les matériaux présents soient cohérent avec une utilisation en couche de forme (ce qui n'est pas toujours le cas avec d'ancienne chaussée...). Dans le cas contraire, les déflexions mesurées risquent de n'être valables que pour une durée limitée. Le matériau en couche de forme pouvant perdre rapidement son niveau de portance si il est trop argileux et si il y a un apport d'eau.

3) En fonction de la qualité de la couche de forme, on peut redéfinir (via un programme type Alizée) la structure nécessaire pour les travaux à venir (en fonction du trafic PL surtout). 

Bref, sans quelqu'un formé et équipé du bon outil informatique, il va vous être difficile d'utiliser les valeurs de déflexions.