après un mois de coulage de plancher +9.69 m en corps creux 16+4 , les résultats d'auscultation par scléromètre  sur béton selon la norme NF P18-417, les résultats ont très faible...

la résistance en bars/cube est 93

moyenne scléromètre 24

et que cette planchers n'est pas la dernière, car ce ouvrage et r+4 usage d'habitation 

quelle sont les solutions recommandé, avant d'entamer la démolition 

  • Replies 1
  • Views 1.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Most Popular Posts

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour 093 bars sur éprouvettes cubique, c'est une résistance faible voir très faible, logiquement on peut la vérifier avec un aspect visuel (béton s’effrite facilement) et peut résistant aux fr

Featured Replies

comment_105120

Bonjour

093 bars sur éprouvettes cubique, c'est une résistance faible voir très faible, logiquement on peut la vérifier avec un aspect visuel (béton s’effrite facilement) et peut résistant aux frottement. (on considère que l'age de béton dépasse 28jours)

avant d'entamer la démolition il faut chercher les causes probables pour confirmer la qualité du béton mise en œuvre déjà dans l'ouvrage.

le confortement dans ce cas, n'est pas conseillé, il vaut mieux procéder à la démolition et reprendre. en ce qui concerne la technique de démolition cela dépend de plusieurs paramètres, le lieu, la grandeur, la capacité de l'entreprise, de l'environnement,...